Q)
서미스터 인터페이스를 하는이유
가르쳐주십시오
//
A)
MCU의 ADC로 입력 받을 건가요?
써미스터에 풀업저항을 직렬로 연결 해서 ADC에 연결 해도 되고
풀다운 저항을 직렬로 연결 해서 ADC에 연결 해도 됩니다.
![]()
어느 방법이나 상관 없으며
ADC전압은 저항 디바이더이므로 어렵지 않을겁니다.
직렬 연결의 저항값은 측정 하고저 하는 온도 범위의 중간 온도에서
써미스터 테이블을 보고서 그 값을 직렬 연결의 저항으로 선택 하면
가장 오차가 적은 입력을 받을 수 있습니다.
(예: 0~100도 측정 한다면 50도 일때의 써미스터 저항값을 직렬 저항값으로 결정)
공식도 있지만 복잡 하므로
엑셀로 온도에 따른 써미스터 저항값을 넣고 계산 하면
온도에 따른 ADC 값을 계산 할 수 있습니다.