BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 솔레노이드 동작관련 문의 입니다.
페이지 정보
작성자 VaNs 작성일2021-04-02 21:58 조회36,169회 댓글4건본문
아두이노 메가를 이용해서 24개의 솔레노이드 벨브를 제어하려고 합니다.
외부 전원은 SMPS 24V 29A 를 사용하여 첨부파일 형식의 회로를 24개 따로 구성했을 때 정상적으로 작동할까요?
또한 모스펫에 게이트 드라이버가 따로 필요한 것 아닌지도 궁금합니다.
제가 사용한 모스펫은 IRF520n 이고 저항은 2.2K옴을 사용하였습니다.
댓글 4
조회수 36,169master님의 댓글
master 작성일
IRF520n 보다 IRLZ44N이 더 좋으며
게이트 저항은 2.2K옴보다 100옴 정도가 좋습니다.
다이오드는 패스트 리커버리 다이오드를 많이 사용합니다.
VaNs님의 댓글
VaNs
그럼 혹시 모스펫을 위한 게이트 드라이버는 따로 필요 없이 구동해도 문제가 없는것일까요?
master님의 댓글
master
mosfet의 최대 출력을 사용하기 위해서는 게이트 전압을 10V 조금 넘게 사용해야 하고
이를 위해서는 게이트 드라이버를 사용해야 합니다.
또, 게이트를 구동하기 위한 전류가 부족한 경우에도 게이트 드라이버를 사용할 수도 있겠죠
5V로 게이트를 구동하면 FET의 최대 출력을 뽑아 쓰지는 못하지만 일부 전류로도 부하를 충분히 구동한다면 문제될 것이 없습니다.
5V 처럼 낮은 게이트 전압으로도 상당히 많은 전류를 흘릴 수 있는 것이 logic level mosfet인데
최근에 개발된 FET에는 3.3V처럼 낮은 게이트 전압으로도 구동할 수 있는 디바이스가 있습니다.
물론 logic level mosfet라고 해도 10V 이상으로 구동해야지 최대 전류를 흘릴 수 있습니다.
(10V 이상으로 구동 시) 최대전류 40A 디바이스에서
5V로 구동하는 경우 최대 10A 밖에 흘릴 수 없다고 하더라도 (데이터시트에서 확인하세요)
2A 정도의 부하를 구동하는 용도로 사용한다면 아무런 문제가 없겠죠?
VaNs님의 댓글
VaNs
이해가 바로 됐습니다ㅠㅠㅠ너무 감사드려요!!!