최대 DC 125V 까지 측정가능한 회로를 구상하려고 합니다 폴리스위치와 퓨즈는 과전류로부터 2번 보호하려고 넣었고 바리스타는 과전압으로 부터 보호 하려고 넣었습니다 마지막으로 제너 다이오드를 넣은 이유는 125V 이상 들어왔을 때 mcu를 보호하기 위해 넣었습니다 제대로 구상한게 맞을까요..? MCU는 STM32L072KB를 이용하려고 합니다 저항값이 어떻게 달라져야할지 궁금합니다
전류에 대한 정보가 없어 일단은 퓨즈는 1A로 맞춰놨는데 1A면 어느 전류값에서 끊어지는지도 궁금합니다. 도와주세요!
폴리스위치 : FRV012-240F
퓨즈 : 1A 20mm 유리관 퓨즈
바리스타 : MOV-07D151KTRTR-ND
제너다이오드 : (3.3V) 1N5226B 제너다이오드
댓글 8
조회수 45,312master님의 댓글
master 작성일
사진이 작아서 저항값이 잘 안보이는군요
120K + 5K 인가요?
입력이 3.3V를 넘겠습니다.
120K + 3.3K를 사용해야 하지 않을까요?
//
수동 부품들은 정밀하지 않습니다.
예를들어서 3.3V 제너는 더 낮은 전압에서도 전류가 흐르기 시작하므로 ADC 변환에 영향을 줍니다.
배리스터, 퓨즈, 폴리스위치 등은 고작 1mA 정도 흐르는데 필요가 있을까요?
보호회로를 더 공부하셔야겠습니다.
온도에 따라서 폴리 스위치의 저항값이 변하게 되는데 ADC 전압분배에 영향을 얼마나 끼칠런지 오차를 계산 해보세요
//
역전압이 걸릴 가능성이 있다면
다이오드를 추가하는 것이 좋습니다.
(전류가 작으므로) 실리콘 정류 다이오드 0.5~0.6V 정도의 전압 강하 정도의 오차가 문제가 되는지 괜찮은지도 체크하시고
다이오드 전압강하가 문제가 된다면 또 고민해야합니다.
얼마나 정확하게 측정해야하나요?
김태영님의 댓글
김태영 작성일
보호회로는 어디서 공부를 해야하나요?
" 배리스터, 퓨즈, 폴리스위치 등은 고작 1mA 정도 흐르는데 필요가 있을까요? " --> 이부분에서 궁금한건데 1mA는 어떻게 알수 있는 건가요??
아직 전류의 대한 정보가 없어서 그런데 DC 125V에 10A 인경우에는 어떻게 바꿔야 좋을까요 배리스터 퓨즈 폴리스위치는 꼭 들어가야 할것 같습니다. ㅜㅜ
DC전압은 0.1V단위로 측정이 가능하게 해야할 것 같습니다.
master님의 댓글
master 작성일
회로 종류는 수도 없이 많고, 모든 회로를 웹에서 찾지 못하듯이
보호회로 또한 학습해서 자신의 회로에 맞게 설계해야합니다.
//
전류 1mA는 옴의 법칙을 공부했다면 알 수 있습니다.
125V / 125k옴 = 1mA
//
125V 라인에 100A가 흐르든 10000000000A가 흐르든 상관없이
전압 측정회로는 125K의 저항이 걸려있고
전압 변동이 없는 한 125K 저항으로는 어떤 경우에도 1mA이상 흐르지 못합니다.
125V에서 125K옴으로 10A가 흐르도록 만들 수 있다면 노벨상 받을 수도 있습니다.
기존의 옴의 법칙을 무너뜨리는 새로운 이론을 만드는 것이니 당연히..
//
125V를 0.1V 단위로 측정하려면 1250 이상의 분해능을 가져야하는군요
12비트 이상의 ADC로 여러번 읽어서 평균을 내서 사용해야겠습니다.
김태영님의 댓글
김태영 작성일
1. 아하 그럼 딱히 퓨즈나 폴리스위치를 쓸 필요가 없다는 말씀이시군요
2. 혹시 그럼에도 불구하고 퓨즈나 폴리스위치를 넣어야한다면 퓨즈나 폴리스위치는 기능이 없는 쓸모없는 존재가 된다는 말이 되겠네요?
3. 꼭 넣어야 하는 이유가 있는데 125K 저항 앞에 20mm 1A를 써도 상관은 없죠?
4. 과전압을 보호하려고하는데 과전압은 저기 써놓은 배리스터를 쓰면 가능할까요
5. 저항은 그대로 120K에 3.3k를 쓰면 MAX DC 125V까지 측정은 문제가 없을까요 측정이 가능하다면 소스코드는 어떻게 작성을 해야할지 궁금합니다.
질문이 너무 많아 죄송합니다....ㅠㅠ
master님의 댓글
master 작성일
배리스터, 퓨즈, 폴리스위치 등은 필요 없습니다.
쓸데없이 측정 오차만 유발시킵니다.
//
역전압 가능성은 전혀 없나요?
사용자가 결선을 반대로 한다거나 (절대 반대로 결선하지 않는 경우도 많습니다.)
master님의 댓글
master 작성일
본인 생각만 적지 마시고
답변에서 뭘 요구한다면 빠뜨리지 말고 적으세요
완전히 이해를 해야지 답변을 적어드릴 수 있으며
괜히 적는 글은 없습니다.
//
mcu와 컴파일러도 모르는데 소스코드는 어떻게 작성이 가능할까요?
기본적인 ADC 예제소스를 첨부하세요
master님의 댓글
master 작성일
김태영님이 현장에서 결선을 한다고 해보죠
절대 극성을 반대로 연결하지 않습니다.
지방에 물건을 보내고 하청업자(or 대리점)가 연결을 한다면 반대로 연결 할 수도 있습니다.
이렇게 되면 역전압이 유입되면서 보드가 고장날 수도 있습니다.
선연결을 누가 하느냐에 따라서 보호회로가 달라집니다.
master님의 댓글
master 작성일
전공이 아니라는 말은 하실 필요가 없고요
대학 졸업한 전공자도 회로 설계를 할 수 있는 사람은 드믑니다.
전혀 알아듣지 못하겠으면 전공자를 보내서 적으라고 하세요