BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 마스터님 솔레노이드와 2803 배선질문좀드립니다.
페이지 정보
작성자 master 작성일2019-02-22 17:36 조회1,299회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7764
본문
마스터님 항상 질문에 답변해주셔서 감사드립니다.
회로대로 테스트해보려고 합니다. 하지만 2803 데이터시트에 10번 VCC, 9번 GND로 알고있습니다. 아래사진과같은 회로에서 연결을 어떻게 해야하나요?
솔밸브 모델은 SY3120-5LZE-M5 입니다.
1.VALVE1번에 mega128A 1초간격 온오프로 솔레노이드 밸브 작동유무 테스트하려고합니다. 솔레노이드 밸브에 +, -선이 있는대 -선을 어떻게 배선해야할지 모르겠습니다.
2. 2803 9번gnd 핀은 처리를 어떻게 해야하나요?
<답변>
![]()
10번핀을 GND에 연결하면 안됩니다. (고장납니다.)
9번핀을 GND에 연결하세요
10번핀은 솔레노이드 +V에 연결합니다.
![]()
https://www.basic4mcu.com/data/file/gac/1949136768_94TUNpFv_9cGt4.jpg
이런 식이 되겠죠
댓글 1
조회수 1,299잘하고싶다님의 댓글
잘하고싶다 작성일마스터님 정말감사합니다 정상 작동합니다.!